【空调维修案例】
​开制热,不出热风。

​外风机转动,压缩机启动,电压正常。
​钳流表测电流小于铭牌电流。

​低压管温热,高压管冰凉。
​拔掉四通阀线圈,10分钟后,
​小管结霜,大管温热。

​判断是缺氟。

​查找原因:
​三通阀和二通阀帽子松动,
​靠成制冷剂微漏。

​解决办法:
​1.拧紧阀门帽子
​2.加氟