迷途通论坛's Archiver
论坛
›
维修
› 【空调维修案例】开制热,不出热风
知乎
发表于 2024-1-29 16:16:00
【空调维修案例】开制热,不出热风
【空调维修案例】
开制热,不出热风。
外风机转动,压缩机启动,电压正常。
钳流表测电流小于铭牌电流。
低压管温热,高压管冰凉。
拔掉四通阀线圈,10分钟后,
小管结霜,大管温热。
判断是缺氟。
查找原因:
三通阀和二通阀帽子松动,
靠成制冷剂微漏。
解决办法:
1.拧紧阀门帽子
2.加氟
页:
[1]
查看完整版本:
【空调维修案例】开制热,不出热风